Seite 1 von 1

EVA-18599 mittlerer U-Wert transparent nicht plausibel

BeitragVerfasst: 24. Mai 2018, 14:07
von EnEVadmin
Problem:
Die Berechnung des mittleren U-Wertes über alle transparenten Flächen erscheint nicht plausibel.

Erklärung:
In der Berechnung des mittleren U-Wertes der transparenten Flächen über alle Zonen werden die U-Werte der transparenten Flächen zonenanteilig gewichtet. Dadurch ergibt sich i.A. ein anderer gemittelter Wert als wenn diese nur (unabhängig ihrer Zonenzugehörigkeit) über die transparante Fläche gemittelt werden. Die zonenanteilige Mittelung ergibt sich aus der Vorgehensweise nach der DIN18599.